深圳市德诺达科技有限公司五合一固定式气体检测仪 调试记录
[打印本页]
作者:
用多少眼泪才能让你相信
时间:
2024-12-11 02:05
标题:
深圳市德诺达科技有限公司五合一固定式气体检测仪 调试记录
五合一默认通道是 : 1 2 3 4 5
修改通道地点起始值,需要拧开显示屏的盖子,然后点击ok健 打开菜单界面,使用up健 在菜单中探求到 传送板 模块,然后使用up健 调解通道数值 将这个值改为一个不冲突的数值,比如0008
信号线接入 口红串口服务器 ,使用网络调试助手 毗连 串口服务器后,发送指令测试连通性。
校验码天生,使用 串口调试助手
固定式气体检测仪 5个数据发送指令:
S: 08 03 9C 42 00 02 4A D6
O2: 09 03 9C 42 00 02 4B 07
H2: 0A 03 9C 42 00 02 4B 34
TEMP: 0B 03 9C 42 00 02 4A E5
RH: 0C 03 9C 42 00 02 4B 52
吸收后,截取 第5第六组十六进制数据 然换成十进制 除以1000 得到的就是真实数据。S保存两位小数,O2 保存一位小数, H2保存一位小数, temp 保存一位小数, rh 取整