标题: DP报Script failed. Cannot get information from remote host案例 [打印本页] 作者: 民工心事 时间: 2023-9-1 00:00 标题: DP报Script failed. Cannot get information from remote host案例 HP DP(Data Protector Manager)上一个刚刚迁移升级的数据库备份作业失败,具体失败信息如下
.................................
RMAN-08503: piece handle=c-1684727642-20230822-00 comment=API Version 2.0,MMS Version 65.10.40.118
RMAN-03091: Finished Control File Autobackup at 22-AUG-23
RMAN-20242: specification does not match any archived log in the repository
RMAN-20242: specification does not match any archived log in the repository
仔细分析日志后,发现其实报错信息"Backup of managed control file failed."并不是RMAN备份控制文件时失败了,而是HP DP(Data Protector)软件不能备份控制文件,也就是说问题还是在于HP DP,后面搜索了相关资料,结合报错信息"Script failed. Cannot get information from remote host.",发现引起这个错误的原因在于hostame不能解析成当前服务器的IP地址,具体原因:数据库迁移过程本来需要切换IP,后面由于一些原因,没有切换IP,使用新的IP地址,而由于折腾原因,大家都忘记了要修改/etc/hosts了,从而导致HP DP(Data Protector)的作业报这个错误。 扫描上面二维码关注我如果你真心觉得文章写得不错,而且对你有所帮助,那就不妨帮忙“推荐"一下,您的“推荐”和”打赏“将是我最大的写作动力!本文版权归作者所有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接.
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!