标题: 最佳实践 · 塔石串口服务器接入 MODBUS 物联网平台
串口服务器是为RS-232/RS-485/RS-422终端到TCP/IP之间完成数据转换的通讯接口协议转换器。提供RS-232终端与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转TCP/IP功能,RS-232/RS-485/RS-422转TCP/IP的解决方案。可以让RS-232/RS-485/RS-422串口装备立即联接网络。
串口通讯服务器其实就是串口服务器,也叫终端服务器,串口通讯服务器能让串口装备立即具备联网本事,可以把分散的串行装备、主机等通过网络集中管理,简易、方便。支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议,支持Windows Native COM和网络中断自动恢复连接功能。
串口服务器在需要收罗传感器数据和长途控制的场景中广泛使用,MODBUS 物联网平台的用户有相称一部分在使用 串口服务器 接入装备,通常 串口服务器 使用较多的是通过 RS485/232/422 端口连接 Modbus 从机装备,例如:开关继电器、温湿度传感器、各类气体传感器、电能表、水表、PLC、电机控制器等。接入 MODBUS 物联网平台的串口服务器 和子装备关系,通常如下图:
这一次我们介绍的是来自塔石公司的 串口服务器TAS-LAN-461,它支持通过TCP、UDP方式 接入 MODBUS 物联网平台,在很多用户的物联网项目中运行非常稳固。
我们以这台 TAS-LAN-461 为例,介绍接入 MODBUS 物联网平台 的步骤。对于塔石公司的其它 串口服务器 产物,也可以用同样的方式接入。

MODBUS 物联网平台 上的准备工作
在实践中,我们通常将 串口服务器 作为透传网关,用于在 Modbus 子装备和云平台之间起到消息转发作用。这里我们使用 串口服务器 的 TCP客户端 模式,准备工作只需要以下几步:


具体的步骤请浏览:Modbus入门 ,通常几分钟就可以完成。
TAS-LAN-461串口服务器的配置

打开有人装备管理器 配置软件,连上网口或串口,只需要填写以下几个部分:
第一步:



连接 RS485 Modbus 继电器

这里以8路继电器为例:
点击属性设置

点击“新增传感器”,增长1路继电器控制

参数配置:


依次添加8路继电器,只需修改寄存器号即可。
8路继电器全部添加后如下图

Modbus批量读配置


点击“配置参数”


这一篇我们介绍了塔石科技串口服务器TAS-LAN-461 通过 TCP 透传方式接入 MODBUS 物联网平台 的具体步骤,将8路继电器模块上传到云平台,并天生自定义看板和 App。这些步骤也实用于其它厂商的支持 TCP 透传的 串口服务器产物。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!更多信息从访问主页:qidao123.com:ToB企服之家,中国第一个企服评测及商务社交产业平台。