本文讲解复兴R5300 G4服务器BMC带外iSAC管理员zteroot暗码遗失,无法登录时怎样对其举行暗码重置,iSAC启用IPV6地点,初始默认暗码及修改的方法。
一、重置复兴R5300 G4服务器iSAC管理员zteroot暗码
1、通过SSH登录到iSAC,默认用户名:sysadmin,暗码:superuser,如有修改,请输入修改后的暗码
2、确认主机key信息
3、可以看到其管理系统基于一个arm架构的小型Linux平台
- ~ # uname -a
- Linux iSACBC1695199CA3 3.14.17-ami #1 Fri Sep 23 11:52:56 CST 2022 armv6l GNU/Linux
复制代码 4、通过以下5条命令新建一个abcdef管理员用户,暗码为Superuser9!
新建abcdef管理员用户:
udscmdtool 0x06 0x45 0x04 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
初始化abcdef管理员暗码:
udscmdtool 0x06 0x47 0x04 0x02 0x53 0x75 0x70 0x65 0x72 0x75 0x73 0x65 0x72 0x39 0x21 0 0 0 0 0
使能abcdef管理员:
udscmdtool 0x06 0x47 0x04 0x01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
开启通道1:
udscmdtool 0x06 0x43 0x91 0x04 0x04 0
开启通道2:
udscmdtool 0x06 0x43 0x92 0x04 0x04 0
实际操作如下:
- ~ # udscmdtool 0x06 0x45 0x04 0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Res 1 Data: 0x00
- ~ # udscmdtool 0x06 0x47 0x04 0x02 0x53 0x75 0x70 0x65 0x72 0x75 0x73 0x65 0x72 0x39 0x21 0 0 0 0 0
- Res 1 Data: 0x00
- ~ # udscmdtool 0x06 0x47 0x04 0x01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Res 1 Data: 0x00
- ~ # udscmdtool 0x06 0x43 0x91 0x04 0x04 0
- Res 1 Data: 0x00
- ~ # udscmdtool 0x06 0x43 0x92 0x04 0x04 0
- Res 1 Data: 0x00
- ~ #
复制代码 以上5条指令输入后即时见效,无需重启BMC。
5、通过欣赏器利用新建的abcdef管理员用户登陆,IPV6管理地点需用https:[IPV6地点]方式举行访问:
6、进入设置-用户管理,可以看到现在有两个用户:abcdef和原有的zteroot
7、点击zteroot用户,修改其暗码并生存
8、修改即时见效,此时可以在欣赏器中用重置后的暗码登录zteroot帐号
9、进入设置-用户管理,将前面建的暂时管理员abcdef帐号举行删除即可。
二、复兴R5300 G4服务器启用IPV6地点
1、进入BMC管理设置页面,进入网络设置
2、进入网络IP设置
3、 在LAN界面留意选择LAN界面,有eth0和eth1,以实际启用的网卡为准
4、启用IPV6,并配置IPV6地点
5、测试IPV6地点连通性
6、 IPV6管理地点需用https:[IPV6地点]方式举行访问:
三、zteroot用户的初始默认暗码及正常修改暗码的方法
1、复兴R5300G4服务器,默认BMC管理地点https//192.168.5.7
2、复兴zteroot用户的默认暗码为:Superuser9!
3、正常修改zteroot用户暗码的方法:点击右上角用户名睁开“我的信息”
勾选“修改暗码”,输入两次新暗码后生存即可:
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!更多信息从访问主页:qidao123.com:ToB企服之家,中国第一个企服评测及商务社交产业平台。 |