论坛
潜水/灌水快乐,沉淀知识,认识更多同行。
ToB圈子
加入IT圈,遇到更多同好之人。
朋友圈
看朋友圈动态,了解ToB世界。
ToB门户
了解全球最新的ToB事件
博客
Blog
排行榜
Ranklist
文库
业界最专业的IT文库,上传资料也可以赚钱
下载
分享
Share
导读
Guide
相册
Album
记录
Doing
搜索
本版
文章
帖子
ToB圈子
用户
免费入驻
产品入驻
解决方案入驻
公司入驻
案例入驻
登录
·
注册
只需一步,快速开始
账号登录
立即注册
找回密码
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
立即注册
首页
找靠谱产品
找解决方案
找靠谱公司
找案例
找对的人
专家智库
悬赏任务
圈子
SAAS
IT评测·应用市场-qidao123.com
»
论坛
›
安全
›
数据安全
›
第三章 城市隧道工程(4.浅埋暗挖法施工 5.城市隧道工程 ...
第三章 城市隧道工程(4.浅埋暗挖法施工 5.城市隧道工程安全质量控制) ...
郭卫东
论坛元老
|
2024-7-27 02:13:31
|
显示全部楼层
|
阅读模式
楼主
主题
1043
|
帖子
1043
|
积分
3129
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
x
3.4 浅埋暗挖法施工
3.4.1 浅埋暗挖法施工方法
全断面法、台阶法、单侧壁导坑法、双侧壁导坑法、中隔壁法、交错中隔壁法、中洞法、侧洞法、柱洞法
1.全断面开挖法
土质稳定,断面较小
自上而下一次开挖成型
减少了对围岩的扰动次数,工序轻便,地质条件要求严格,围岩必须有充足的自稳能力。
2.台阶开挖法
土质较好的隧道
上下两个工作面分步开挖
充足的作业空间和较快的施工速率,灵活多变,实用性强
3.4.2 浅埋暗挖施工技术
1.工作井施工技术
(1)施工预备
地下管线、构筑物观察,确定掩护方案,加固监测
人工开挖十字探沟,确定无管线在开挖
竖井设置防雨棚、挡水墙、安全防护栏、栏杆不小于1.2m 警示标志,专人值守,非工作职员禁止入内
(2)锁口圈梁
上部应设置挡土墙,土钉墙或格栅钢架+喷射混凝土临时围护布局。
不得超挖,并应做好边坡支护
圈梁混凝土强度达到设计强度70%以上,方可向下开挖竖井
锁口圈梁与格栅应按设计要求举行毗连,井壁不得出现脱落
(3)提升体系
(4)竖井开挖与支护
采取地下水控制及地层预加固措施
井口设置挡水墙,四周地面应硬化处理,并做好排水措施
对称、分层、分块开挖。
随挖随支护
,
先挖周边、后开挖中部
的次序
初期支护应尽快封闭成环。
喷射混凝土的强度和厚度复核要求
及时安装临时支撑
不得
欠挖
。及时封底
加强观察和监测
2.马头门施工技术
预埋暗梁及暗桩,打入超前小导管,注浆加固
清除之前,做好马头门竖井和隧道的支撑体系转换
开挖施工之前按,采取加强措施
分段清除竖井井壁,先拱部、在侧墙、末了底板的次序清除
马头门处隧道应密排三榀格栅钢架以及洞门外架设洞门环梁支撑。
马头门同一竖井内不得同时施工,一侧隧道掘进15m后,先低后高
严格贯彻。管超前、严注浆、短开挖、勤量测、强支护、早封闭
加强监测。
停止开挖,及时喷射混凝土封闭掌子面。
3.超前预支护及预加固施工技术
(1)超前小导管注浆加固
沿隧道拱部表面外侧设置,根据地层条件可采用单层、双层超前小导管
长度、直径应符合设计要求,一般为3-5m
从钢格栅腹部穿过,后端支撑在已架设好的钢格栅上,并焊接牢固。程度支撑搭接长度不超过1m
应尽大概减少对地层的扰动
端头为锥状、尾端设钢筋加强箍,管身梅花形不设6-8溢浆孔
注浆材料可为普通水泥单液浆、改性水玻璃浆、水泥-水玻璃双液体、浆等注浆材料。
(2)深孔注浆加固技术
地下水环境、地质条件、浆液类型,确定注浆范围
注浆口的孔位、角度、深度的毛病应符合规范要求
注浆段长度组合考虑地层条件、地下水环境,宜为10-15m。并预留止浆墙厚度
注浆材料和类型应综合考虑,试验确定
采取全断面、半断面等方式布设
分段注浆、退却式分段注浆
检查确认注浆效果
4.初期支护施工
(1)格栅加工及安装
按照图纸制作,焊接成型
首榀格栅拱架应举行试拼装,
建设单位、监理单位、设计单位
共同验收合格后可批量加工
格栅拱架、钢筋网片分类存放、标识、采取防锈蚀措施,
拱脚不得设在虚土上,毗连板下宜加垫板宜减少拱架下沉
自稳能力较差的土层,应在拱脚处打锁脚锚管,锁脚锚管应与格栅拱架焊接牢固。打入后及时注浆。
(2)喷射混凝土
连续均匀
从下往上喷,分段分层分片,上一次终凝后举行
控制水灰比,避免流淌、滑坠。严禁使用回弹料
格栅拱架、钢筋网片的喷射混凝土掩护层厚度应符合设计要求
(3)初期支护背后注浆
初期支护封闭后,及时初支背后回填注浆。注浆作业点与掘进工作面宜保持5-10m间隔。
多次举行回填注浆。雷达监测手段检测回填效果。
5.防水层施工
塑料防水板和缓冲层构成。初期支护稳定后铺设
先铺设缓冲层,无纺布或聚乙烯泡沫塑料。用暗钉圈固定,搭接宽度不小于50mm。铺设防水板时,应用压焊机浆塑料防水板与暗钉圈焊接。
固定点。间距。拱部宜0.5-0.8m 边墙 1-1.5m。底部宜1.5-2m,凹凸较大,加密固定点
防水板宽度搭接不应小于100mm。下部塑料防水板压住上部塑料防水板。防水板搭接层数不得超过3层
塑料防水板采用双焊缝,有用宽度不应小于10mm
分区埋注浆体系。
分段设置塑料防水板防水层时,两端采取封闭措施。
6.二次衬砌施工
组合钢模板或模板台车模板体系,编制专项方案。
泵送模筑,两侧边墙采用插入式振动器振捣,底部采用附着式振动器振捣。
两侧对称,程度浇筑。不得出现程度或倾斜接缝
完成后举行二次衬砌背后回填注浆。雷达探测举行空洞监测。
3.5 城市隧道工程安全质量控制
3.5.1 城市隧道工程安全技术要点
1.地下管线掩护
(1)工程地质条件及现况管线观察
(2)编制地下管线掩护方案
(3)现况管线改移、掩护措施
2.明挖基坑安全技术控制要点
围护布局采用水下灌注混凝土时,强度应提高一个等级,且高处设计文件的标高300-500mm
土方开挖应与内支撑共同施工,挖至设计文件规定的位置下0.5m,应举行内支撑的施工。
3.浅埋暗挖法隧道施工安全技术控制要点
降水或止 水措施满足无水作业条件
注浆施工不得污染地下水
马头门拱部土体加固宜随工作井开挖及时跟进。
台阶法施工应先开挖上台阶,后开挖下台阶。下部台阶应在拱部初期支护布局变形基本稳定且喷射混凝土达到设计强度70%后,方可举行开挖。
3.5.2 城市隧道工程质量控制要点
1.明挖法施工质量控制
(1)基坑围护布局施工质量控制要点
(2)基坑开挖施工质量控制要点
(3)布局施工质量控制要点
(4)基坑回填
(5)主体布局防水施工
2.浅埋暗挖法施工质量控制要点
(1)浅埋暗挖法施工质量控制指标
(2)土方开挖、初期支护施工质量控制
(3)防水、二次衬砌施工质量控制
3.5.3 城市隧道工程季候性施工措施
1.冬季施工控制要点
(1)防水工程
防水混凝土的抗渗等级不得低于P8,抗冻等级不得低于F300
入模温度不低于5度。掺入防冻剂,采取保温保湿养护
涂料防水层不得在施工温度低于5度施工
卷材冷贴法,自粘法施工的环境气温不宜低于5度。热熔焊接不宜低于10度。
(2)钢支撑工程
负温绑扎、起吊的钢索与构件直接接触时应加防滑隔垫
负温下安装柱子、主梁、支撑大构件应立即举行校正,位置正确后立即举行永世固定。
(3)喷射混凝土
防冻型预拌喷射混凝土干料
2.雨期施工
涂料、卷材防水层严禁雨天、雾天、五级大风以上施工
有降雨大概,已做好涂层,及时做好掩护工作
3.高温施工
涂料防水层不得在施工环境温度高于35度或烈日暴晒时施工
浇筑完成,及时保湿养护,带模湿润养护。
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!更多信息从访问主页:qidao123.com:ToB企服之家,中国第一个企服评测及商务社交产业平台。
回复
使用道具
举报
0 个回复
倒序浏览
返回列表
快速回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
or
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
发新帖
回复
郭卫东
论坛元老
这个人很懒什么都没写!
楼主热帖
SQL的约束
界面组件DevExpress ASP.NET Core v21. ...
Cilium 系列-3-Cilium 的基本组件和重 ...
vue 详情页返回列表,过滤查询条件保留 ...
用python对美女内容采集,舞蹈区内容真 ...
2023团队天梯模拟赛 L2-3 智能护理中心 ...
ASP.NET Core MVC 从入门到精通之HttpC ...
mysql5.7.35安装配置教程【超级详细安 ...
在本地运行Kusto服务器
JS基础二--字面量和变量
标签云
AI
运维
CIO
存储
服务器
浏览过的版块
程序人生
快速回复
返回顶部
返回列表