在工业自动化中,实现不同品牌、不同型号设备之间的通讯是确保生产流程顺畅、高效运行的关键。本文详细介绍了安川MP3300运动控制器与西门子1200系列PLC举行ModbusTCP通讯的详细方法。
一.软硬件需求
1.一台安川MP3300+CPU301,其IP地点是192.168.10.131。
2.一台西门子1200系列PLC (型号不限,但最好固件版本高一点的),这里使用的是 1215DCDCDC/V4.4版本的,IP地点是192.168.10.100;端口号是502。
3.电脑安装TIA(博途V16)软件。
4.电脑安装MPE720软件。
5.通讯网线2条及交换机1台。
二.组态配置
满意上述条件后方可开始组态编程工作。
这里先组态1200PLC作为服务器来使用:
1.添加一个通讯DB数据块,手动输入数据类型TCON_IP_V4。 (注意不能带引号,好比“TCON_IP_V4”这样,必须严格按照格式书写TCON_IP_v4,否则会通讯不上报格式错误。)

添加通讯数据DB块。

2.在步伐段调用服务器驱动指令。

添加服务器吸收指令。
3.以上完成对服务器(1200PLC)的组态及通讯步伐指令块调用等,下面开始MP3300组态编程。

点击“设定”,自动吸收选择“无效”。

写MSG-SNDE函数。

注意:DW24写的S7-1200的起始地点不是40001,而是0。


心跳。

反馈。

三.监控寄存器数值
完成以上工作就可以分别给寄存器写入数值,实现安川MP3300运动控制器与西门子1200系列PLC通讯。
MP3300中寄存器数据监控。

S7-1200中寄存器数据监控。