京准电子科技官微——ahjzsz
1、连接天线
天线连接到“ANT”口。
2、连接电源
将220V电源线连到AC220V座上或将电源适配器(7.5V~12V)接到DC口上。也可以同时接上,提高供电可靠性。
3、LAN网口
网线连接到NTP1-NTP8网口上,支持10/100/1000Mbps以太网,NTP遵照SNTP4.0协议,符合 RFC2030要求。
4、加 电
打开电源开关,液晶屏会表现“搜星请稍等。。。”、根据卫星数多少、捕捉时间,调解天线的位置,最好确保可见卫星数4颗以上。
指示灯阐明
电源——常亮表现装备电源连接正常,熄灭电源未连接
脉冲——闪烁表现授时模块提供秒脉冲服务,熄灭表现无脉冲信号
锁定——常亮表现锁定卫星且提供时间服务,熄灭表现无有用卫星颗数
当脉冲、锁定指示灯为闪烁、常亮时装备主板运行正常
液晶屏阐明
左大部为时间表现,严酷按秒脉冲同步(误差小于10uS)。
右上角为系统工作状态指示,第1个字符表现时区(B-北京时间,G-格林威治时间,U-别的时区),但当出现“L”时,意味着NTP进入守时状态;第2个字符表现串口和无线口同步时刻(R-每秒,S-即时5分钟内同步,F-深夜2:00开始8分钟同步);第3个字符表现NTP网口设置与否(N-NTP网口打开,空白-NTP网口关闭)。默认方式表现“BRN”。
右下角指示同步方式和时间精度修正值,第1个字符表现同步方式(T-尾同步,H-头同步);第2~4个字符表现以10ms、1ms、us为单位的精度修正值。缺省设置为“T000"。
关于参数设置,根据表现屏提示,由功能键操作来实施。当表现屏信息提示时,若实时“按”键,表现不选该功能;若2秒内不按“功能键”,默认当前参数选择。首次按下功能键,首先表现“校准时刻:”






5.1 校准时刻(跳过)
按键跳过该选项转5.2,否则进入该子项选择,依次可选“实 时校准”、 “即 时校准”、 “定 时校准”、 “守 时参与校准”、“不 再校准”。
注:“实时”指,UART每秒发送时间;
“即时”指,UART从当前时刻开始,5分钟内,每秒发送时间;
“定时”指,UART从凌晨2:00到2:08时间段内,每秒发送时间;
“守时”指,一旦授时模块异常,由守时单位取代直至授时模块正常;
“不再校准”指,UART不对外发送时间。
5.2 同步方式(跳过)
“尾”同步,即指客户端收到完备GPRPC报文的时刻恰好是秒同步的时刻;“头”同步,即指客户端收到报文首个字符“$”的时刻恰好是秒同步的时刻。缺省设置是指“尾”同步。
5.3 精度选择(跳过)
缺省设置是不做精度修正。
5.4 NTP服务器设置选择(跳过)
按键跳过该选项转5.5,否则进入该子项选择,可选“NTP启动”或“NTP禁止”。缺省设置是“NTP启动”。



5.5 串口波特率设置(跳过)
按键跳过该选项转5.6,否则进入该子项选择,可选115200bps或9600bps。缺省设置是9600bps。
5.6 表现位置&时区
按键跳过该选项转5.7,否则依次表现天线位置(经纬度)、设置的时区、可见卫星数目。
5.7 设置时间区域
按键跳过该选项转5.8,否则进入该子项选择,依次可选“北京时间?”、“格林威治时间?”及其他时区(以小时为单位)。缺省设置为“北京时间”。
5.8 时间同步周期
按键跳过该选项转5.9,否则进入该子项选择,依次可选“秒同步”、“1分钟同步”、“10分钟同步”、“1小时同步”、“4小时同步”。缺省设置为“秒同步”。
5.9 恢复缺省设置
按键跳过该选项转5.10,否则进入恢复出厂初始设置。
5.10 设置竣事
退出设置操作。