DELL服务器RAID配置详细教程

打印 上一主题 下一主题

主题 574|帖子 574|积分 1722

DELL服务器RAID配置教程

在启动电脑的时候按CTRL+R 进入 RAID 设置晤面如下图
名称表明:

Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组
VD(Virtual Disk): 假造磁盘,假造磁盘可以倒霉用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD
PD(Physical Disk): 物理磁盘
HS:Hot Spare 热备
Mgmt:管理

【一】创建逻辑磁盘

1、按照屏幕下方的假造磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开假造磁盘创建菜单

2、在假造磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新假造磁盘


3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据详细配置的硬盘数量差别,这个位置可能出现的选项也会有所区别。
选择差别的级别,选项会有所差异。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。


4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。
选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定巨细,也就是说可以不消将所有的容量配置在一个假造磁盘中。假如这个假造磁盘没有利用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个假造磁盘,但是配置下一个假造磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细阐明)。VD Name根据需要设置,也可为空。
注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1,RAID1=2,RAID5=3,RAID10=4,RAID50=6

5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,大概Tab键,将光标移至Advanced Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。假如开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size巨细,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。
高级设置默认为关闭(不可修改),假如没有特别要求,建议不要修改此处的设置。

6、上述的配置确认完成后,按Tab键,将光标移至OK处,按回车,会出现如下的提示,假如是一个全新的阵列,建议进行初始化操作,假如配置阵列的目标是为了恢复之前的数据,则不要进行初始化。按回车确认即可继续。

7、配置完成后,会返回至VD Mgmt主界面,将光标移至图中Virtual Disk 0处,按回车。

​8、可以看到刚才配置成功的假造磁盘信息,检察完成后按esc键可以返回主界面 

9、在此界面,将光标移至图中Virtual Disk 0处,按F2键可以展开对此假造磁盘操作的菜单。
注:左边有+标志的,将光标移至此处,按向右方向键,可以展开子菜单,按向左方向键,可以关闭子菜单

10、如下图红框所示,可以对刚才配置成功的假造磁盘(Virtual Disk 0)进行初始化(Initialization),同等性校验(Consistency Check),删除,检察属性等操作。

11、假如我们要对此假造磁盘进行初始化,可以将光标移至Initialization处,回车后选择Start Init。此时会弹出提示窗口,初始化将会清除所有数据,假如确认要进行初始化操作,在OK处按回车即可继续。
注:初始化会清除硬盘、阵列中的所有信息,并且无法恢复

12、确认后可以看到初始化的进度,左边红框处为百分比表现,右边红框处表现如今所作的操作。等待初始化进行为100%,假造磁盘的配置完成。

13、假如刚才配置假造磁盘的时候没有利用阵列的全部容量,剩余的容量可以在这里划分利用。将光标移至Space allocation处,按向右方向键展开此菜单

14、将光标移至*Free Space*处,按F2键,至第15步,大概直接按回车至第16步

15、在弹出的Add New VD处按回车键。

16、再次进入配置假造磁盘的界面,此时左边红框处为刚才配置的假造磁盘已经选择的物理磁盘信息,右边红框处可以选择这次要划分的容量空间。同样,假如不全部划分,可以再次返回第13步,进行再一个假造磁盘的创建。
注:由于假造磁盘的创建是基于刚才所创建的阵列,所以RAID Level与刚才所创建的雷同,无法更改。

17、每一次创建,都会在Virtual Disks中添加新的假造磁盘。这些假造磁盘都是在同一个磁盘组(也就是我们刚才所配置的RAID5)上划分的。

【二】配置热备(Hot spare)

配置Hot Spare有两种模式,一种是全局热备,也就是指这个热备硬盘可以做为这个通道上所有阵列的热备;另一种是独立热备,配置硬盘为某个指定的磁盘组中的所有假造磁盘做热备,也就是说这个磁盘组以外的其他阵列即使硬盘掉线,这个热备也不会去主动做rebuild
配置全局热备:

1、起首要已经有存在的磁盘组(阵列),我们这里举例为已经配置了两个阵列,阵列0是由0、1、2三块物理磁盘配置的RAID5,阵列1是由4、5两块物理磁盘配置的RAID1,如图:

2、按CTRL+N 切换至PD Mgmt界面,可以看到4号硬盘的状态是Ready。

3、将光标移至4号硬盘,按F2,在弹出的菜单中,选择Make Global HS,配置全局的热备盘

4、确认后,4号硬盘的状态变为Hotspare

5、配置完成后,可以看到磁盘组0与磁盘组1的热备盘都是同一个。

6、移除热备,进入PD Mgmt菜单,将光标移至热备盘处,按F2,选择Remove Hot Spare,回车移除

配置独立热备:

1、在配置好的假造磁盘管理界面下,将光标移至需要配置独立热备的磁盘组上,按F2键,在出现的菜单中选择 Manage Ded. HS

2、将光标移至需要配置为热备的硬盘上,按空格键,看到X标识,阐明此硬盘被选择。将光标移至OK处回车,完成配置

3、可以看到磁盘组0已经有了热备盘,并且是Dedicated。而磁盘组1并没有热备盘。

4、移除热备,同第1步,将光标移至需要移除热备的磁盘组上,按F2键,在出现的菜单中选择 Manage Ded. HS

5、将光标移至需要移除的热备硬盘上,按空格键,去掉X标识,阐明此硬盘被移除。将光标移至OK处回车,完成热备移除。

【三】删除假造磁盘:

1、将光标移至要删除的假造磁盘处,按F2,选择Delete VD按回车继续

2、在弹出的确认窗口,OK处按回车确认即可删除。
注:删除的同时会将此假造磁盘的数据全部删除。

3、删除磁盘组,将光标移至要删除的磁盘组处,按F2,选择Delete Disk Group按回车继续

4、在弹出的确认窗口,OK处按回车确认,即可删除
注:删除的同时会将此磁盘组的数据全部删除。