戴尔服务器在不重启情况下如何更改idrac


  
题目描述

客户希望将服务器的管理口全部纳入互换机,方便管理,但是默认ip登录不了。又不愿意重启服务器。
希望我们提供解决方法
题目1

戴尔R730服务器,被改动过idrac IP地址,解决方法:


  • 服务器前面板修改idrac ip
  • 有3个按键,咱们就用这3个键进行设置IP地址,打钩键(√)是确认键,向左键(()是向左大概是减,向右键(>)是向右大概是加,以下图片是正常的默认状态,假如有黄色error状态,要看一下是什么题目。如图所示:
    ![在这里插入图片描述](https://i-blog.csdnimg.cn/direct/16c0013d5e614cc99d76187004eec3d9.png#pic_center

  • 按“打钩键”,选择到“Setup”,再点击“打钩键”确认,如图所示

  • 按“打钩键”确认,如图所示:

  • 按右键选择“Static IP”,按“打钩键”如图所示:

  • 设置IP地址,打钩键是确认,左右键是数字的加键和减键,设置好之后,右键移动最右边(>)这个符号那边,然后点击“打钩键”进行确认IP,如图所示:

  • 后面的掩码,DNS如上述
  • 改回默认ip 192.168.0.120,实验用默认密码登录 root/calvin
题目2:戴尔R740没有仪表盘,也不知道被改动的ip,如何解决

起首进入服务器的ESXI,查看ESXI的版本,
比方:客户服务器的ESXI的版本是6.7
解决如下:


  • 进入戴尔官网:https://www.dell.com/zh-cn
  • 找到支持>驱动步调和下载

  • 输入服务器的序列号

  • 勾选对应的版本及体系管理

  • 下载这个,选择其他格式

  • 将下载的安装包上传到服务器ESXI的存储中,并打开ssh
  • 长途ssh连接上服务器,运行这个安装包
    1. ##安装这个安装包
    2. esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/datastore1/DellEMC-iDRACTools-Web-ESX70i.VIB-10.3.0.0-4945_A00.zip
    3. ##查看idrac ip
    4. racadm getniccfg
    5. ##查看root用户Index号
    6. racadm getconfig -u root
    7. ##重置idrac密码123456:
    8. racadm set iDRAC.Users.2.Password 123456
    复制代码