曙光&宁畅&中科可控&海光服务器如何通过ipmitool工具带内带外调整风扇转速 ...

打印 上一主题 下一主题

主题 1644|帖子 1644|积分 4932

使用场景:

当不能登录服务器BMC WEB管理页面时或有 多台服务器必要调整散热策略时,可以使用ipmitool工具raw二进制命令带内设置一台或批量设置多台服务器的风扇散热策略
一、宁畅G40系列服务器

  1. ipmitool raw 0x3a 0x0b 0x00  0x01
复制代码
(最后一位,0为手动模式,1为均衡模式,2为静音模式,3为性能模式)
1.1 手动调整风扇至85%模式

  1. 设置手动模式:ipmitool raw 0x3a 0x0b 0x00  0x00
  2. 设置转速85%:ipmitool  raw 0x3a 0x0d 0xff 85
复制代码

1.2、修改风扇散热策略为均衡模式

  1. ipmitool -I lanplus -H  ip地址-U Admin -P Admin@5000 raw 0x3a 0x0b 0x00 0x01(设置为平衡)
  2. ipmitool -I lanplus -H  ip地址-U Admin -P Admin@5000 raw 0x3a 0x0c 0x00 (返回值为1代表为平衡)
复制代码


 1.3 、修改风扇策略为静音模式

  1. ipmitool -I lanplus -H  ip地址-U Admin -P Admin@5000 raw 0x3a 0x0b 0x00 0x02(设置为静音)
  2. ipmitool -I lanplus -H  ip地址-U Admin -P Admin@5000 raw 0x3a 0x0c 0x00 (返回值为2代表为静音)
复制代码
 


1.4、 修改风扇策略为性能模式 

  1. ipmitool -I lanplus -H  ip地址-U Admin -P Admin@5000 raw 0x3a 0x0b 0x00 0x03(设置为性能)
  2. ipmitool -I lanplus -H  ip地址-U Admin -P Admin@5000 raw 0x3a 0x0c 0x00 (返回值为3代表为性能)
复制代码
 


 二、中科可控&海光X740-H30服务器如何调整风扇转速?

手动模式:
  1. ipmitool  raw 0x3a 0x0b 0x00 0x00 0xff
复制代码
风扇转速百分比设置:
  1. ipmitool raw 0x3a 0x0d 0xff 0x50(设置转速为80%,十六进制 0x50 换算成10进制就是80)
复制代码
均衡模式:
  1. ipmitool raw 0x3a 0x0b 0x00 0x01 0xff
复制代码
静音模式:
  1. ipmitool raw 0x3a 0x0b 0x00 0x02 0xff
复制代码
性能模式:
  1. ipmitool raw 0x3a 0x0b 0x00 0x03 0xff
复制代码
三、Hygon&AMD平台刀片服务器TC4600E-G4&TC4600T-LP-G4&TC4600T-G4 调整风扇转速

 3.1 调整刀箱风扇转速为手动模式

  1. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x5a 0x4 0x3 0x0
复制代码
3.2 恢复刀箱风扇散热策略为自动

  1. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x5a 0x4 0x3 0xx
复制代码
 3.3 设置刀箱系统风扇PWM Duty为100%(5个系统风扇)

 风扇转速百分比Duty(30% ~ 100%,0x1e~0x64)
  1. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x52 0x0 0x2 0x64
  2. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x52 0x1 0x2 0x64
  3. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x52 0x2 0x2 0x64
  4. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x52 0x3 0x2 0x64
  5. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x52 0x4 0x2 0x64
复制代码
 3.4 获取刀箱5个风扇转速

  1. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x53 0x0
  2. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x53 0x1
  3. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x53 0x2
  4. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x53 0x3
  5. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x53 0x4
复制代码
3.5 获取刀箱风扇转速策略

  1. ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.10 -U admin -P admin raw 0x3a 0x5b
复制代码
 返回值第5个byte 对应散热策略 1、2、3-自动,0-手动