利用C#和Snap7工具模拟S7通讯(包含DB地址讲解)

打印 上一主题 下一主题

主题 1028|帖子 1028|积分 3084

之前写过一篇用KepServerEx做模拟S7的通讯数据,参考链接:
通过C#和KepServer完成模拟S7协议通讯_c# 与kepserver-CSDN博客
但KepServerEx是收费的,而且模拟的DB块凌驾64就不行了,当然Snap7在本文中也是只能模拟DB1、DB2和DB3的数据,但Snap7提供了C#版的运行程序,完全可以根据需要修改源码完成要模拟的DB块(由于有一个项目需要,我已经实验过修改源码成功模拟DB100、DB101、DB102和DB103的数据,背面有空再把代码分享出来)

本文中Snap7工具下载链接:https://download.csdn.net/download/zxy13826134783/89451661
如果失效了也可以从官网下载:Snap7 Homepage

下载1.4.1版本

里面有许多东西,本文只用到clientdemo.exe和serverdemo.exe,通过搜索文件夹就能找到


准备工作完毕,正式开始本文的内容,步骤如下:
1  打开serverdemo.exe程序,然后点击start,如下图:

可以看到下面输出"Server started"的字样,表示启动成功了,但我在假造机中点击Start会报没有权限的错误,防火墙也关了,具体原因不明,如下图:

先来熟悉一下serverdemo.exe中的DB块,可以看到可以模拟DB1、DB2和DB3的数据


上图中第1个赤色方框的十六进制地址为0000,第2个赤色方框十六进制的地址为000F,第3个赤色方框十六进制的地址为0012,地址排布信赖你能看得懂

2 接着打开客户端工具clientdemo.exe,验证serverdemo.exe是不是好使,输入本机ip: 127.0.0.1,然后点击Connect按钮,如下图:

接着往erverdemo.exe端的DB1中的地址0000写入4,在clientdemo中的具体操作如下:


3  打开visual studio 
3.1 新建名为S7Demo的控制台项目,.net framework选择4.8
3.2 通过nuget安装S7netplus,版本选择最新,如下图:

3.3  新增测试代码如下:
  1. class Program
  2.     {
  3.         static void Main(string[] args)
  4.         {
  5.             Plc plc = new Plc(CpuType.S7400, "127.0.0.1", 0, 0);
  6.             plc.Open();
  7.             if (plc.IsConnected)
  8.             {
  9.                 Console.WriteLine("连接成功");
  10.                 byte b = 22;
  11.                 plc.Write("DB1.DBB0", b);
  12.                 Console.WriteLine("修改后的值为:" + plc.Read("DB1.DBB0"));
  13.             }
  14.             else
  15.             {
  16.                 Console.WriteLine("连接失败");
  17.             }
  18.             Console.ReadLine();
  19.         }
  20.     }
复制代码
代码中的地址"DB1.DBB0"代表的含有如下:
   表明:
  DB1:表示编号为1的数据块
  DBB:是“Data Block Byte”的缩写,表示数据块中的字节
  0:是字节的偏移地址。在数据块中,每个字节都有一个唯一的偏移地址,从0开始
  注意:1个字节等于8个bit(位)
  
  
  对应到的地址是DB1地址块的十六进制地址0000,erverdemo工具是这个位置:
  

  运行C#程序,运行结果如下:
  

  

  erverdemo工具的16是十六进制的,对应到的10机制数是22
  当然咯,换成如下的代码,结果也是一样的
  11.                 //plc.Write("DB1.DBB0", b);
  12.                 //Console.WriteLine("修改后的值为:" + plc.Read("DB1.DBB0"));
  13.                 plc.WriteBytes(DataType.DataBlock, 1, 0, new byte[] { b });
  14.             }
  15.             else
  16.             {
  17.                 Console.WriteLine("连接失败");
  18.             }
  19.             Console.ReadLine();
  20.         }
  21.     }
复制代码

  4  把前面的变量b的范例从bool 修改为int,再来观察一下结果,先把serverdemo中的数据还原为0,代码如下:
  1. static void Main(string[] args)
  2.         {
  3.             Plc plc = new Plc(CpuType.S7400, "127.0.0.1", 0, 0);
  4.             plc.Open();
  5.             if (plc.IsConnected)
  6.             {
  7.                 Console.WriteLine("连接成功");
  8.                 int b = 22;
  9.                 plc.Write("DB1.DBB0", b);
  10.                 Console.WriteLine("修改后的值为:" + plc.Read("DB1.DBB0"));
  11.                
  12.             }
  13.             else
  14.             {
  15.                 Console.WriteLine("连接失败");
  16.             }
  17.             Console.ReadLine();
  18.         }
复制代码
运行结果如下:
  

  

  从上图中可以看出,十进制值22已经写到DB1块中的地址0003了,为什么呢?因为C#中的int范例的数据是占4个字节的,S7netplus库会自动识别对应的数据范例,然后进行写入。
  
  5  往地址DB1.DBX1.1写入数据
  DB1.DBX1.1地址表明:
     DB1 是数据块的编号
   DBX 表示数据块中的位(Data Block Bit),第一个1 是字节的偏移地址,而第二个 1 是该字节中的位偏移,即为地址DB1.DBB1的第二位(由于1个字节有8位)
       (大白话表明为操作DB1数据块的第2个字节中的第2位)
      C#代码如下:
  
  10.                 bool b =true;
  11.                 plc.Write("DB1.DBX1.1", b);
  12.                 Console.WriteLine("修改后的值为:" + plc.Read("DB1.DBX1.1"));
  13.                
  图中的十六进制02转换为二进制为00000010,刚好是DB1数据块的第2个字节中的第2位为1。
  
     由于是对二进制的位进行操作,修改的值只能是true大概false值,如果把上面的b变量的bool范例修改为int范例则代码会报错
   
   好了,本文的内容到此结束。
   
  
  













免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!更多信息从访问主页:qidao123.com:ToB企服之家,中国第一个企服评测及商务社交产业平台。