此创新的电源液冷解决方案,无须重新开发新的液冷专用电源,收缩开发周期,降低开发成本;良好的通用性可以机动适配多家厂商的电源方案,比定制化液冷电源节约成本60%以上。
针对于整机柜的应用场景,电源液冷还可以采用集中式风液换热器的解决方案,即对整机柜前后门进行封闭,在机柜底部部署一个集中式风液换热器,借助集中式结构替代PSU后置的分布式风液换热器结构。
集中式风液换热器是由喷涂亲水涂层强化换热的铝制波纹翅片,共同高换热系数铜管组成的换热器,可在能够在10℃温差下提供不低于8kW冷却能力;换热器流路仿真优化,在低阻下承载更多流量;具备防凝露设计和全方位漏液检测,杜绝安全隐患。采用特殊的铰链设计,满足高承重要求;同时卡盘式连接设计,方便安装,易于维护。
单台全液冷服务器超过95%热量均由冷板解热,仅有不足5%热量需要风液换热器解热计算,单个节点仅有40-50W风液解热量,单台集中式风液换热器支持8kW换热量,可支持不低于150节点的电源风液散热,且成本远低于150个分布式风液散热器代价。
利用该种方案,服务器电源可以不做任何改造,产生的热量在机柜后部由集中式风液换热器统一网络与热互换,同时该部分热量在机柜内形成自有循环,不会对机房环境造成任何影响,真正做到“Rack as a computer”。