等保测评2.0——机房的安全物理环境

打印 上一主题 下一主题

主题 823|帖子 823|积分 2484




   1.  物理位置选择     二级要求:     a)  机房园地应选择在具有防震、防风和防雨第能力的建筑内;     b)  机房园地应制止设在建筑物的顶层或地下室,否则应加强防水和防潮措施。     三级要求:     a)  机房园地应选择在具有防震、防风和防雨第能力的建筑内;     b)  机房园地应制止设在建筑物的顶层或地下室,否则应加强防水和防潮措施。     
    2.  物理访问控制     二级要求:     机房收支口应家排专人值守或配置电子门禁系统,控制、鉴别和记载通入的职员。     三级要求:     机房收支口严配置电子门禁系统,控制、鉴别和记载进入的职员。     四种方式:刷脸 密码 刷卡 指纹     
    3.  防偷窃和防粉碎     二级要求:     a)  应将设备或紧张部任进行固定,并设置明显的不易撤除的标识,     b)  应将通信线缆铺设在隐蔽安全处。     三级要求:     a)   将设备或紧张部件进行固定并设最明显的不易撤除的标识     b)  应将通信线缆铺设在隐蔽安全处;     c)  应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。     
    4.  防雷击     二级要求:     a  )应将各类机柜、办法和设备等通过接地系统安全接地。     三级要求:     a)  各类机柜、设能和设备等通过接地系统安全接地。     b)  应接纳措施防止感应雷,例如设置防雷保安器或过压保护装置等。   
       5.   防火        二级要求:        a)   机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火;        b)   机房及相干的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑质料。        三级要求:        a)   机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火;        b)   机房及相干的工作房间和辅助房应采用其有耐火等级的建筑质料。        e)   应对机房分别区城进行管理,地区和地区之间设置隔离防火措施。        1.   具备七氟丙烷灭火器。        2.   压力需要在绿色范围内,包管压力正常。        3.   具备自动灭火系统,机房内部需要具备烟感等探测器。        
       6.   防水和防潮        二级要求:        a)   应接纳措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透;        b)   应接纳措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。        三级要求:        a)   应接纳措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透;        b)   应接纳措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。        c   )应安装对水敏感的检测仪表或元件,对机房进行防水检测和报警。        1.   具备水转移装置,大概向下渗透装置。        2.   机房内部不要有窗户、不要有与外界的联通处。        3.   可以配备水敏感检测装置。        7.   防静电        二级要求:        a   )应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施。        三级要求:        a   )应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施。        1.   人体静电消除装置。        2.   铺设防静电地板。        8.   温湿度控制        二级要求:        a   )应设置温湿度自动调节办法,使机房温湿度的变革在设备运行所答应的范围之内。        三级要求:        a   )应设置温湿度自动调节办法,使机房温湿度的变革在设备运行所答应的范围之内。        机房地板需要采用防静电地板,制止静电的产生,还可以配置静电消除装置,像是静电消除球等。        机房内部需要使用细密空调        机房的相对湿度标准为   40%~60%        机房正常的温度标准是介于   18   ℃   ~27   ℃之间      
           9.    电力供应           二级要求:           a)    应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备;           b)    应提供短期的备用电力供应,至少满意设备在断电情况下的正常运行要求。           三级要求:           a)     应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备;           b)     应提供短期的备用电力供应,至少满意设备在断电情况下的正常运行要求;           c)     应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电;           d    )应提供应急供电办法。           具备稳压器和过电压防护装置           具备冗余电源,双路市电           UPS    应急电源,断电时支撑作用           柴油发电机组,一般实用于大型数据中央           10.    电磁防护           二级要求:           a)    电源线和通信线缆应隔离铺设,制止互相干扰。           三级要求:           a)     电源线和通信线缆应隔离铺设,制止互相干扰;           b)     应对关健设备实施电磁屏蔽。           1.    网线和电线应隔离铺设,关键机柜需    2.    要使用防电磁机柜(一般不涉及)四级以下系统通常不涉及。           1.    电线和网线分层铺设,制止互相干扰。           2.    电磁机柜与普通机柜。         