STO SS1 SS2 SLS 安全释义

打印 上一主题 下一主题

主题 685|帖子 685|积分 2055

变频器集成安全功能已经越来越广泛,本篇介绍一下常用的一些安全功能。
安全停止变频器的功能:安全扭矩断关断(STO)、安全停机 1 (SS1)、安全停机 2 (SS2)、安全操作停止(SOS)
用于安全监控驱动活动的功能:安全限速 (SLS)、安全速度监控 (SSM)
1、安全扭矩关断 (STO)
STO 功能是最常用的变频器集成基本安全功能。它可确保产生转矩的能量不会继承影响电机,并防止不测起动。
作用
此功能可防止变频器不测重启,符合 EN 60204‑1 标准 5.4 节的要求。安全转矩停止功能可抑制变频器脉冲(相当于 EN 60204-1 的停止类别 0)。驱动器可以可靠地实现零转矩。这个状态在驱动器内部监控。
应用举例
STO 的直接效果就是,变频器无法提供产生转矩的能量。STO 可在变频器因负载转矩或充分的短时间摩擦而自然达到停止状态的任何场所使用,或在变频器的减速停止对安全来说无关紧要的情况下使用。
通过 STO,人员可在防护门打开(重启互锁)以及在具有活动轴的呆板/装置(如搬运或输送体系)上使用的情况下安全工作。
客户利益
与采用机电式开关装置的标准安全技能相比,集成 STO 安全功能的优点是无需使用单独的部件以及相应接线与维护工作。由于电子式切换速度很快,与常规解决方案中的机电式部件相比,此功能的切换时间较短。



免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!更多信息从访问主页:qidao123.com:ToB企服之家,中国第一个企服评测及商务社交产业平台。
回复

使用道具 举报

0 个回复

倒序浏览

快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 or 立即注册

本版积分规则

去皮卡多

金牌会员
这个人很懒什么都没写!

标签云

快速回复 返回顶部 返回列表