前景回顾:【边沿计算网关教程】5.三菱FX3U编程口通讯-CSDN博客
松下 Mewtocol TCP 协议
适配PLC:松下FP0H
松下XHC60ET
1. 硬件毗连
Mewtocol TCP协议采用网口通讯的方式,因此,只需要包管网关的LAN口和松下PLC的IP在一个网段即可
2. PLC通讯参数
2.1. 以太网参数设置
2.2. 用户毗连端口设置
3. 网关设置
3.1. PLC毗连设置
从左侧拖入一个Panasonic节点,双击打开设置页面,根据PLC的串口参数填写设置如下:
- 协议:选择Mewtocol TCP地址:填写PLC地址,本例为192.168.10.5端口:填写PLC连接端口,本例为60001连接超时:2000通讯超时:2000站号:EE
复制代码
3.2. 数据点位设置
在Panasonic节点的参数列表内填写要读取的数据点,数据点填写完成后,会按照设定的频率自动读取PLC的数据。
数据点一样平常PLC工程师会提供,拿到点位表后,按照网关要求的格式填写数据点
本例程读取DT0地址的数据,通过FPWIN GR7软件可以看到DT0存储的带符号32位整数是:273,在参数列表,依次填写地址/名称/数据范例/数据长度,定时2秒循环读取,如图所示:
3.3. 测试
点击摆设,观察每隔2秒会打印一条数据,观察读到的数据点结果为:DT0:273,通讯成功
参考见:https://mp.weixin.qq.com/s/HXk5SOzXjsOEsrNZU1G1cQ-成都纵横智控
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!更多信息从访问主页:qidao123.com:ToB企服之家,中国第一个企服评测及商务社交产业平台。 |