​ 由于业务的繁重和服务的恒久利用压力,现必要将 8 台海潮的节点进行物理设备的升级,升级的主要板块如下:

  • 每台节点共上新数据盘11块,每块容量为 16T

  • 每台节点共上新内存条12条,每条容量为 64G

  • 基于新上的数据盘做 磁盘阵列 raid5 操作,并冗余留一块数据盘做 热备盘
    主体业务便是这些, 中间产生一系列的小白无脑操作,专业运维工程师的操作都会逐一叙述
Introduction

​ 每条节点的具体环境如下所示:

  • 服务器为 Inspur Server, 也就是大家熟知的 海潮 服务器,许多运维老哥称之为 洋垃圾
  • CPU 为两颗 Socketo: Intel(R) Xeon(R) Platinurm 8163 CPU @ 2.50GHZ, 英特尔的至强白金系列
  • 内存为 12 条 三星的 DDR4, 2666MHZ 的 64G 内存条, 共 768GB
  • 体系储存为 2 块 三星1T SSD,并做 磁盘阵列 raid1
  • 数据储存为 1 块 西数企业级 16T HDD
  • 网络层面为 2 个 千兆 电口 和 2个万兆 光口
Upgrade

​ 本人只在门生时期整理过服务器的组装,设备硬件等升级操作,但操作的均是 DELL 服务器,和如今的 海潮 整体对比, DELL 的 Bios 和 Raid 设定和 背景 BMC 还是相称人性化的,海潮 还在下去再沉淀沉淀!
​ 主要升级的内容如下:

  • 数据储存为 11 块 西数企业级 16T HDD, 并做 磁盘阵列 raid5 + 1块热备盘

  • 内存为 12 条 三星的 DDR4, 2666MHZ 的 64G 内存条, 共 768GB

​ 本次的升级的主体难度无非就在磁盘安装好后的 raid5 操作,别的均是脏活累活,之前也整过磁盘的 raid 操作,故本小白 “艺高人胆大” 的勇担本次升级业务的 ”重担“,门路多坎坷啊!
Process

​ 在网上查询多篇升级或做磁盘阵列的操作blogs, 最终选择了影响我一生的一篇 海潮服务器怎么重做raid 、设置pxe 启动, 具体流程如下所示

  • 下战书 5 点开始和别的三名小伙伴开始拆服务器的硬盘架,并与新的硬盘进行绑定,该步操作泯灭了我们差不多 2 个小时左右的时间


  • 时间来到了晚上的 7 点左右,在将现有的服务关停后,关闭服务器,开始安装 储存 和 内存设备; 升级的开端逻辑是先单独升级一台,升级成功后有了思路和经验,后续的 7 台节点岂不是轻松拿捏,故开始软件侧的升级流程… …

  • 依据该博客的 step4 逻辑将启动模式从 传统模式 调解为 UEFI 模式 后重启服务器成功在 Bios 中找到 raid 的控制界面


  • 致命的操作来了:依据博客的 step7.2 步骤,选择清除当前的配置, 糊里糊涂的就在周边小伙伴的注视下就 confirm 这步操作。如果是小白大概不太清除该步骤的影响力有多大,具体的影响如下:
         
    • RAID 配  